代码 文本 原因
E1000 Failsafe voltage error. Contact support.(故障保护电压错误。请联络支持人员。) 查看系统事件记录以了解严重故障事件。
E1114 Ambient Temp exceeds allowed range.(环境温度超过了许可范围。) 环境温度到了超出许可范围的某个点。
E1116 Memory disabled, temp above range. Power cycle AC.(已禁用内存,温度超出范围。请关闭交流电源再打开。) 内存已超过许可温度,系统已将其禁用以防止组件损坏。
E1210 Motherboard battery failure. Check battery.(母板电池故障。请检查电池。) CMOS 电池丢失,或电压超出许可范围。
E1211 RAID Controller battery failure. Check battery.(RAID 控制器电池故障。请检查电池。) RAID 电池丢失、损坏或因温度问题而无法再充电。
E1216 3.3V Regulator failure. Reseat PCIe cards.(3.3V 稳压器故障。请重置 PCIe 卡。) 3.3V 稳压器出现故障。
E1229 CPU # VCORE Regulator failure. Reseat CPU.(CPU # VCORE 稳压器故障。请重置 CPU。) 特定处理器 VCORE 稳压器出现故障。
E122A CPU # VTT Regulator failure. Reseat CPU.(CPU # VTT 稳压器故障。请重置 CPU。) 特定处理器 VTT 稳压器出现故障。
E122C CPU Power Fault. Power cycle AC.(CPU 电源故障。请关闭交流电源再打开。) 接通处理器电源时检测到电源故障。
E122D Memory Regulator # Failed. Reseat DIMMs.(内存稳压器 # 故障。请重置 DIMM。) 某个内存稳压器出现故障。
E122E On-board regulator failed. Call support.(机载稳压器故障。请联络支持人员。) 某个内置稳压器出现故障。
E1310 Fan ## RPM exceeding range. Check fan.(风扇 ## 转速超出范围。请检查风扇。) 特定风扇的每分钟转数超出预期的操作范围。
E1311 Fan module ## RPM exceeding range. Check fan.(风扇模块 ## 转速超出范围。请检查风扇。) 特定模块中的特定风扇的每分钟转数超出预期的操作范围。
E1313 Fan redundancy lost. Check fans.(风扇冗余丢失。请检查风扇。) 系统中的风扇不再有冗余。如果再次发生风扇故障,系统将存在过热危险。
E1410 System Fatal Error detected.(检测到系统严重错误。) 检测到严重的系统错误。
E1414 CPU # temp exceeding range. Check CPU heatsink.(CPU # 温度超出范围。请检查 CPU 散热器。) 特定处理器已超出可接受的温度范围。
E1418 CPU # not detected. Check CPU is seated properly.(未检测到 CPU #。请检查 CPU 是否正确就位。) 指定的处理器丢失或损坏,系统的配置不受支持。
E141C Unsupported CPU configur-ation. Check CPU or BIOS revision.(CPU 配置不受支持。请检查 CPU 或 BIOS 版本。) 不支持处理器的配置
E141F CPU # protocol error. Power cycle AC.(CPU # 协议错误。请关闭交流电源再打开。) 系统 BIOS 已报告处理器协议错误。
E1420 CPU Bus parity error. Power cycle AC.(CPU 总线奇偶校验错误。请关闭交流电源再打开。) 系统 BIOS 已报告处理器总线奇偶校验错误。
E1422 CPU # machine check error. Power cycle AC.(CPU # 机器检查错误。请关闭交流电源再打开。) 系统 BIOS 已报告机器检查错误。
E1610 Power Supply # (### W) missing. Check power supply.(电源设备 # (### W) 丢失。请检查电源设备。) 特定电源设备已拆卸,或者系统缺失此设备。
E1614 Power Supply # (### W) error. Check power supply.(电源设备 # (### W) 错误。请检查电源设备。) 特定电源设备出现故障。
E1618 Predictive failure on Power Supply # (### W). Check PSU.(电源设备 # (### W) 出现预测故障。请检查 PSU。) 出现电源风扇故障、温度过高的情况,或电源通信错误,导致发出即将发生电源故障的预警。
E161C Power Supply # (### W) lost AC power. Check PSU cables.(电源设备 # (### W) 的交流电源中断。请检查 PSU 电缆。) 已为系统连接上特定电源设备,但没有交流电输入。
E1620 Power Supply # (### W) AC power error. Check PSU cables.(电源设备 # (### W) 交流电源错误。请检查 PSU 电缆。) 特定电源设备的交流电输入超出了许可范围。
E1624 Lost power supply redundancy.Check PSU cables.(丢失电源设备冗余。请检查 PSU 电缆。) 电源设备子系统不再提供冗余。如果其余电源设备错误,系统将关闭。
E1626 Power Supply Mismatch. PSU1 = ### W, PSU2 = ### W.(电源设备不匹配。PSU1 = ### W, PSU2 = ### W。) 系统中的电源设备功率不同。
E1629 Power required > PSU wattage. Check PSU and config.(所需电源功率大于 PSU 功率。请检查 PSU 及配置。) 系统配置要求使用比电源设备可提供的功率数更大的功率,即使存在节流也是如此。
E1710 I/O channel check error. Review & clear SEL.(I/O 通道检查错误。请检查并清除 SEL。) 系统 BIOS 已报告 I/O 通道检查。
E1711 PCI parity error on Bus ## Device ## Function ##(总线 ## 设备 ## 功能 ## PCI 奇偶校验错误) 系统 BIOS 已报告组件发生 PCI 奇偶校验错误,该组件位于总线 ## 设备 ## 功能 ## 的 PCI 配置空间。
PCI parity error on Slot #. Review & clear SEL.(插槽 # 上 PCI 奇偶校验错误。请检查并清除 SEL。) 系统 BIOS 已报告位于指定插槽中的组件发生 PCI 奇偶校验错误。
E1712 PCI system error on Bus ## Device ## Function ##(总线 ## 设备 ## 功能 ## PCI 系统错误) 系统 BIOS 已报告组件发生 PCI 系统错误,该组件位于总线 ## 设备 ## 功能 ## 的 PCI 配置空间。
PCI system error on Slot #. Review & clear SEL.(插槽 # PCI 系统错误。请检查并清除 SEL。) 系统 BIOS 已报告组件发生 PCI 系统错误,该组件位于指定的插槽。
E1714 Unknown error. Review & clear SEL.(未知错误。请检查并清除 SEL。) 系统 BIOS 已确定系统中存在错误,但无法确定错误来源。
E1715 Fatal I/O Error(严重 I/O 错误) Review & clear SEL.(请检查并清除 SEL。) 系统 BIOS 判定系统中存在严重错误。
E1716 Chipset IERR Bus ## Dev ## Function ##. Review & clear SEL.(芯片集 IERR 总线 ## 设备 ## 功能 ##。请检查并清除 SEL。) 系统 BIOS 报告了驻留在总线 ##,设备 ##,功能 ## 中的芯片集内部错误。
E1717 CPU # internal error. Review & clear SEL.(CPU # 内部错误。请检查并清除 SEL。) 系统 BIOS 判定指定处理器发生了内部错误。
|
|