服务器、磁盘阵列开关机顺序

[复制链接]
oppo 发表于 2015-3-2 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://blog.csdn.net/sijigang/article/details/1488268
对于一个网络而言,维护其服务器安全的重要性是不言而喻的,作为管理员要更好地保障服务器的安全,开关机要注意以下几点:
1.     开机顺序
一般地说,系统开关机应严格遵循以下步骤:①打开总电源;②打开计算机机柜电源;③打开外部设备电源(如磁盘阵列,磁带库等);④待外部设备自检完成后,最后打开主机电源。
2.关机顺序
  ①进行操作系统的关闭(Shutdown);②关闭主机电源;③关闭外设电源(如磁盘阵列,磁带库等);④关闭其他设备电源和机柜电源;⑤最后关闭总电源。
3.电缆连接注意事项
在进行电缆连接(插拔)时,最重要的一点是,通过该电缆连接(或将要连接)的设备应当是没有加电的,即应当先将设备的电源关掉,然后再进行电缆连接(插拔)操作。否则,如果带电进行电缆连接,会造成对设备无法预料的损坏。此外,还要注意计算机及各外设之间连线接触良好,不要无故拔插电缆;如果发生计算机不能识别某个设备,有可能是电缆的接触问题。
 楼主| oppo 发表于 2015-3-2 14:54 | 显示全部楼层

本规程是针对大中型企业计算机机房遇到长时间停电或检修时常常面对的机房设备开关机操作指定的标准操作规程,大家都知道家庭如遇停电还要有一些必要的应对措施,否则将会影响到家电的正常运行,更何况是一个网络设备众多的大中型机房。

正确的机房开关机顺序将大大减少计算机机房发生事故的可能,总结操作规程如下:

一、机房关机顺序

1、正常关闭所有服务器,即服务器软关机,否则将造成服务器数据丢失或系统损坏,针对不同的服务器环境还需要注意,如果服务器中有虚机,需要先关虚机再关实体机;

2、确定所有服务器关机完成后,一般企业会有网络存储或虚拟磁带库等设备,现在可以关它们了,关闭这一类设备时一定要注意,要先关其控制器(主机头),再关盘阵,否则造成企业核心存储数据丢失,将是企业重大灾难;

3、关闭交换设备,先关二级交换,再关核心交换机;

4、关闭机柜PDU或插排,关闭UPS设备。

二、机房开机顺序

1、开启UPS设备,开启关闭机柜PDU或插排;

2、开启核心交换机,开启二级交换机;

3、开启网络存储或虚拟磁带库等设备,开启设备时一定要注意,首先要开启盘阵,待盘阵稳定变绿后再开启控制器;

4、待网络存储运行指示稳定后,开启服务器,服务器的开关顺序,如果有域控先开域控,再开其他服务器,如果有前端应用服务器和后台数据库服务器的联合应用,要先开启后台数据库,稳定后再开启前端应用服务。

把握以上计算机机房开关机规程,相信可以避免大部分的机房事故,但不代表不出问题,因为机房设备是常年运行的,突然启停极易导致芯片和电源模块类的损坏,因此详细的应急预案一定要准备的,否则会造成措手不及。

最后,祝网管们工作顺利!